A les grans centrals tèrmiques, l'electricitat generada pel generador és impulsada peltransformadori després es van transmetre a llargues distàncies a tots els usuaris de la xarxa d’energia social. Aquest article descriu els mètodes i processos de construcció per a la instal·lació i la posada en servei d’un gran transformador en una central elèctrica tèrmica i fa una discussió preliminar sobre la tecnologia d’instal·lació i posada en servei dels transformadors d’energia.
1. Preparacions abans de la instal·lació del transformador
(1) Durant la construcció d'una central elèctrica, quan el transformador de potència s'instal·la al seu lloc, a causa del gran cos del transformador, quan es comprova la mida, cal confirmar amb precisió la posició central i la direcció de les línies entrants i sortints. Només quan compleix els requisits de disseny es pot solucionar el fonament del transformador. La normativa d’instal·lació elèctrica estipula que el transformador equipat amb un relé de gas hauria de tenir un 1% -1. 5% inclinat al llarg de la direcció del flux d’aire del relé de gas. El propòsit és facilitar que el gas generat al dipòsit de petroli flueixi al relé, formant una acció protectora. Quan el transformador estigui al seu lloc, cal confirmar que el valor d’impacte del gravador d’impacte del transformador hauria de ser inferior a 5g d’acceleració de gravetat. Si és més gran, s’ha de contactar amb el fabricant per gestionar consells.
(2) Injecteu el nitrogen per a la protecció a prova de la humitat: després que el transformador estigui al seu lloc, si no es pot instal·lar a temps, per evitar que el cos intern del transformador es faci humitat, el 99,99% de nitrogen d'alta puresa s'ha d'injectar a la caixa i la pressió del nitrogen hauria de ser 0. 01-0. 0 3mpa. Després de la injecció, el seguiment de nitrogen s'ha de dur a terme a temps i s'han de fer registres escrits corresponents. Quan el valor de pressió és inferior a 0,01MPa, el nitrogen s’ha de tornar a reomplir a temps.
2. Inspecció corporal del transformador
2.1 Passos i mètodes d’inspecció corporal del transformador.
(1) descàrrega de nitrogen. En inspeccionar el cos d’un transformador ple de nitrogen, s’ha de seleccionar un clima assolellat, sense vent i sec. La porta de la boca s’ha d’obrir per alliberar la pressió de nitrogen al dipòsit d’oli. Després d’obrir el forat per a la ventilació durant 30 minuts, el personal que portava salues sense botons i botes resistents al petroli ha d’entrar al dipòsit d’oli a través del forat per a la seva inspecció.
(2) Contingut d'inspecció corporal. Quan instal·leu el transformador, el cos ha d’estar exposat a l’aire durant no més de 16 hores. Les eines utilitzades han de ser supervisades per una persona dedicada, s’han de conservar els registres registrats i en préstecs i retorns. El contingut principal de la inspecció corporal: el suport del transport i diverses parts del cos no han de moure ni deformar -se. Els cargols interns s’han d’apretar correctament. L’aïllament del nucli, les pinces, el jou de ferro i altres components a terra hauria de ser bo; L’aïllament intern està fermament lligat i no hi ha danys; La distància d’aïllament del fil principal està qualificada. No hi ha cap dispositiu de commutació de tensió d’excitació i les aixetes són consistents amb la posició indicada per l’indicador i el contacte i la conductivitat són bons. El disc rotatiu ha de moure’s de manera flexible i estar ben segellat. Comproveu si hi ha greixos, deixalles i aigua a la part inferior del dipòsit d’oli. 2.2 Prova del cos del transformador. Després de la inspecció, es realitzen les proves següents: mesurament de l'aïllament del nucli; Mesura de la resistència d’aïllament dels costats d’alta i baixa tensió del bobinat i del terra; Mesura de la resistència de corrent continu del bobinat; Mesura del canvi del transformador i l'error hauria de ser inferior a 0. 5%.
3. Instal·lació d’accessoris corporals
(1) Els accessoris instal·lats a l'aire lliure haurien de complir els requisits següents: la humitat relativa de l'entorn hauria de ser inferior al 75%i l'aire sec amb un punt de rosada per sota de -40 grau s'ha d'afegir contínuament a la caixa durant el procés d'instal·lació. Les parts obertes han d’estar cobertes amb pel·lícula de plàstic i el temps d’exposició continu no ha de superar les 8 hores. Després de la feina cada dia, s’ha de dibuixar el buit per afegir aire sec de 0. 01-0. 03mpa.
(2) Tractament de segellat: totes les articulacions de la brida han d'estar intactes i ben segellades.
(3) Instal·lació del dispositiu de refrigeració: abans de la instal·lació, s'ha d'injectar el dispositiu de refrigeració amb 0. 03MPa del 99,99% de nitrogen d'alta puresa durant 30 minuts sense fuites. L'interior s'ha de rentar amb oli aïllant qualificat i l'oli residual s'ha de drenar. El motor del ventilador i les fulles s’han d’instal·lar fermament i girar de manera flexible. Les vàlvules del gasoducte s’han de fer funcionar de manera flexible i correcta i les juntes s’han de segellar bé. S'ha de netejar el gasoducte extern. El segell de la bomba d’oli i el relé de flux d’oli estan en bon estat, la direcció és correcta i no hi ha soroll o sobreescalfament anormals.
(4) Instal·lació de l’armari d’emmagatzematge de petroli: l’armari d’emmagatzematge d’oli s’ha d’instal·lar després de la seva inspecció i neteja internes. La direcció d’instal·lació és correcta. El calibre del nivell de petroli s’ha de moure de manera flexible, la indicació ha de ser coherent amb el nivell d’oli real, el contacte del senyal del calibre del nivell d’oli s’ha de localitzar correctament i l’aïllament hauria de ser bo.
(5) Instal·lació de canonades del transformador: totes les canonades han de netejar -se i les juntes han d'estar ben segellades.
(6) Instal·lació de la pujada: abans d’instal·lar el Riser, la prova de lliurament del transformador actual s’hauria de completar primer (contingut: Resistència d’aïllament del bobinatge d’aïllament; comproveu el grup de cablejat i la polaritat; mesura la resistència de corrent continu del bobinatge; mesura d’error; mesura la corba característica d’excitació del transformador actual) i la seqüència de bobines secundàries s’ha de comprovar que sigui correcta; L’aïllament de la placa de terminal de sortida del transformador actual ha de ser bo i ben segellat. El mètode d’instal·lació de Riser ha de ser correcte. El tap de ventilació s'ha d'ubicar al punt més alt de la pujada.
(7) Instal·lació de la matolls: la bosc capacitiva ha de passar la prova (contingut: mesura la resistència a l'aïllament; mesura la pèrdua dielèctrica valor tangent tangent i valor de la capacitança), la brossa plena de petroli no hauria de tenir fuites d'oli i la indicació del nivell d'oli hauria de ser normal. No hi hauria d’haver esquerdes ni danys a l’aspecte; La superfície de l’articulació de la brida metàl·lica del casquet ha de ser plana; El segellat de l'estructura superior de la matolls ha de ser bo i la connexió ha de ser ajustada. L’indicador de nivell d’oli de la matoll ple d’oli ha de fer front a l’exterior i la pantalla final s’ha de posar a terra segons sigui necessari. La superfície de l’anell igualant ha de ser suau i la instal·lació ha de ser ferma i correcta.
(8) Instal·lació del relé de gas: s'ha de inspeccionar i qualificar el relé de gas abans de la instal·lació, el valor de configuració de l'acció hauria de complir els requisits de valor de configuració i s'han d'eliminar les mesures de fixació del transport. El relé de gas s’ha d’instal·lar horitzontalment, la fletxa de la coberta superior ha d’apuntar a l’armari d’emmagatzematge de petroli i la connexió s’ha de segellar estretament. La caixa de recollida de gas s'ha d'omplir amb oli aïllant i ben segellat.
(9) La direcció d’instal·lació del dispositiu d’alleujament de pressió ha de ser correcta, l’interior de la coberta de la vàlvula i el aixecador ha d’estar net, ben segellat, els contactes elèctrics s’han de moure amb precisió i el valor de la força d’acció hauria de complir els requisits de fàbrica.
(10) El segellat de la canonada de connexió entre el dessecant i l’armari d’emmagatzematge d’oli ha de ser ajustat, el diluent ha d’estar sec i el nivell d’oli del segell d’oli ha d’estar a la línia de la superfície d’oli.
(11) Instal·lació del dispositiu de mesura de temperatura: el termòmetre s'ha de calibrar abans de la instal·lació, el contacte del senyal s'ha de moure correctament; El termòmetre s’ha d’ajustar segons el valor especificat. S'ha d'injectar oli aïllant al termòmetre de la coberta superior. El senyal d’expansió (mànega metàl·lica fina del termòmetre) no es pot aplanar ni retorçar bruscament, i el seu radi de flexió és generalment superior o igual a 50 mm.
(12) Els cables de transformadors i reactors haurien de protegir -se; S’han d’organitzar perfectament i s’han de segellar les caixes d’unió. El circuit de senyal de la caixa de control ha de ser correcte i complir els requisits de disseny dels dibuixos.
4. Emplenament d’oli del transformador
(1) El petroli aïllant només es pot injectar al transformador després que hagi superat la prova d'acord amb les disposicions de l'estàndard nacional "Test de prova d'acceptació d'equips elèctrics" GB50150.